Перегревается коммутатор, что делать?
Цитата: Alla от 14 декабря 2025, 20:26В офисе перегревается коммутатор в настенном шкафу, а места для полноценного кондиционера нет. Есть ли компактное решение?
В офисе перегревается коммутатор в настенном шкафу, а места для полноценного кондиционера нет. Есть ли компактное решение?
Цитата: Roman_Roma от 14 декабря 2025, 20:32Cмотрите в сторону модульных вентиляторных блоков с термостатом. Они монтируются на дверцу или в верхнюю часть шкафа, занимают мало места и включаются только при превышении температуры.
Cмотрите в сторону модульных вентиляторных блоков с термостатом. Они монтируются на дверцу или в верхнюю часть шкафа, занимают мало места и включаются только при превышении температуры.
Цитата: Roman_Roma от 14 декабря 2025, 20:40Могу порекомендовать посмотреть ассортимент у "Анбик-РК" https://anbik.ru/setevye-skafy/ . У них есть модули вентиляции RC19 с разным количеством вентиляторов и регулируемым термостатом. Там указаны уровни шума и параметры airflow. Я сам ставил такой. Доставка у них быстрая, могут даже срочно доставить по Москве.
Могу порекомендовать посмотреть ассортимент у "Анбик-РК" https://anbik.ru/setevye-skafy/ . У них есть модули вентиляции RC19 с разным количеством вентиляторов и регулируемым термостатом. Там указаны уровни шума и параметры airflow. Я сам ставил такой. Доставка у них быстрая, могут даже срочно доставить по Москве.